Тема: Возможна ли параллельная работа кабелей разного сечения?

Привет! Не пойму, подскажите, возможна ли параллельная работа кабелей разного сечения. у меня имеются в работе три параллельных кабеля ААШв-10 -3х120. Нагрузка изменилась: вместо 600А  стала 1000А. Имеются в наличии еще два резервных кабеля ААШв-10 -3х185. Если такая работа невозможна, то почему и какие нормы это запрещают?

Re: Возможна ли параллельная работа кабелей разного сечения?

Добрый День! Нагрузку нельзя запитывать параллельными кабелями разного сечения и разной длины. Ясно, что если запитать одну нагрузку параллельными кабелями разного сечения, длины, материала жилы, то и ток по ним потечет разный в виду разных их сопротивлений, значит один будет загружен больше, чем другой. Сгорит кабель или нет зависит от нагрузки и сечения, но рекомендую вам так не делать все. При незначительных различиях в длине, переходных сопротивлениях, изменении проводящих характеристик уже эксплуатируемого кабеля, получите разные величины токовых нагрузок по каждому из кабелей, а если питание предполагается получать от разных РП одновременно по обоим кабелям - получите обратные перетоки.