Тема: марка и сечение кабеля с алюминиевыми жилами

Добрый день! Длина кабеля 450 метров. Напряжение 380 В, установленная мощность 200 кВт. Прокладка кабеля частично по воздуху, частично в земле. Хочу узнать марку и сечение кабеля с алюминиевыми жилами. А варианты есть?

Re: марка и сечение кабеля с алюминиевыми жилами

Здравствуйте! 240 кв.мм. Вариантов много! Нужна бы конкретика: способ и место кабельной трассы.