Тема: Можно ли подключить кабель АСБ2л 10 кВ к ВЛ 15 кВ?

Здравствуйте. Скажите, можно ли подключить кабель АСБ2л 10 кВ к ВЛ 15 кВ? Если нельзя, то назовите тот, который можно?

Re: Можно ли подключить кабель АСБ2л 10 кВ к ВЛ 15 кВ?

Добрый день! В Правилах устройства электроустановок в ст. 1.1.20 можно найти: "Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристикиизоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствоватьпараметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ". Параметры кабельной линии, которые вы привели, и воздушной не соответствуют друг другу. Кабель выбирайте так, чтобы он соответствовал номинальному напряжению 15 кВ. Ближайший класс напряжения 20 кВ. На такое напряжение выпускают кабели марок АОСБ, АОСБГ, ОСБ, ОСБГ, АОСК, ОСК, ААГ, АСГ, СГ, ААШв и др. Какой лучше выбрать кабель лучше определит Ваш проект.